Voici l'analyse d'min coin.
Bon pas de grandes nouvelles pour moi, 39mg/L de nitrates
, la présence d'ammoniaque 0.05mg/l
du chlore et un tout petit pH pour une eau pourtant très dure (808 µS/cm) à croire qu'il tamponnent le ph avec des produits...
Ce qu'il manque surtout à l'analyse ce sont les présences de pesticides, herbicides, PCB, métaux lourds et produits de dégradations des principes pharmaceutiques.
A noter que les repros de mes poissons s'étaient stoppées pendant 6 mois et qu'elles n'ont repris qu'avec l'utilisation de conditionneurs d'eau suite à la lecture de l'agora Troph
Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine
Critères de recherche
Département
Commune
Réseau(x)
Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau
- HENIN BEAUMONT
- MONTIGNY EN GOHELLE
Informations générales
Date du prélèvement
16/08/2011 08h50
Commune de prélèvement
HENIN BEAUMONT
Installation
HENIN BEAUMONT
Service public de distribution
COMMUNAUTÉ AGGLO HENIN-CARVIN
Responsable de distribution
VEOLIA EAU - AGENCE COEUR D'ARTOIS
Maître d'ouvrage
COMMUNAUTE AGGLO HENIN-CARVIN
Conformité
Conclusions sanitaires
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Conformité bactériologique
oui
Conformité physico-chimique
oui
Respect des références de qualité
oui
Paramètres analytiques
Paramètre Valeur Limite de qualité Référence de qualité
Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L ≤ 0,1 mg/L
Aspect (qualitatif) 0 qualit.
Bact. aér. revivifiables à 22°-72h 2 n/mL
Bact. aér. revivifiables à 37°-24h 1 n/mL
Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/100mL ≤ 0 n/100mL
Chlore libre (2) 0,34 mg/LCl2
Chlore total (2) 0,36 mg/LCl2
Coloration 1 mg/L Pt ≤ 15 mg/L Pt
Conductivité à 25°C 808 µS/cm ≥200 et ≤ 1100 µS/cm
Entérocoques /100ml-MS <1 n/100mL ≤ 0 n/100mL
Escherichia coli /100ml -MF <1 n/100mL ≤ 0 n/100mL
Nitrates (en NO3) 39 mg/L ≤ 50 mg/L
Odeur Saveur (qualitatif) 0 qualit.
Température de l'eau (2) 15,2 °C ≤ 25 °C
Turbidité néphélométrique NFU 0,37 NFU ≤ 2 NFU
pH 7,25 unitépH ≥6,5 et ≤ 9 unitépH
(2) Analyse réalisée sur le terrain